题主提供的数据(如下图)是正确的,我的理解这是铜绝缘线明敷安装状态,允许通过电流及所能承载负荷功率。但必须说明220v是单相电热负荷,而380v是三相电机负荷。如果穿管要打八折,或者降级使用,就是表中截面积数据不动,把其下数据都往下降一级。
与一般的载流量数据对比如下图
其实导线选择做到八九不离十就行,实际中不可能做到百分之百精准,其实也没有必要。
首先各种电工手册或电工资料上提供的载流量数据都不完全相同,其次允许载流量数据本身留有安全余量,不是说超过一点就不行了。另外我们获得的电流教据大部分是不精确的,只是个大概数值,例如电动机电流,许多人会用公式i=p/√3ucosφη来计算,但实际上对功率因数cosφ与效率η两项数据也只能估计一下,那么最终算出的结果不可能精确的,与用每千瓦2a估算结果性质一样的。还有载流量数据是指长期通过电流,也即24小时不间断通过的电流,实际当中许多设备没有这么长时间工作的。
因此老前辈们留下的计算口诀是有实用价值的,例如
十下五,百上二。
二五、三五,四三界。
七零、九五,两倍半。
穿管、温度,八九折。
裸线加一半,铜线升级算。
其含义:
十下五是指10平方以下的线乘5得允许载流量,10×5=50a,就是10平方线允许通过电流50a。百上二是指100平方以上的线乘2。
二五、三五,四三界。25平方以下乘4,35平方以上乘3。
七零、九五,两倍半。70与95平方乘2.5。
穿管、高温,八九折。穿管打八折,高温打九折。
裸线加一半,裸线的话把上述计算结果再乘1.5。
铜线升级算,上述计算结果都是指铝线,铜线的话在此基础上升一级规格算,如1平方铜线按1.5平方铝线算,以此类推。
从此口诀看10平方以上基本上是每2种规格导线用1个倍率数乘,但10平方以下共有6种规格导线却都乘5,很明显这是不合理之处。
因此我总结出了1、1.5、2.5、4、6、10、16平方7种规格导线,分别用10、9、8、7、6、5、4几个倍率数来乘。如下图
这个数据依然是铝线,与前面蓝色载流量表格中的数据接近,更符合实际情况,也好记。
铜线升级算,但若铜线不升级表中数据就作为穿管后的铜线载流量数据。
再来看看断路器生产厂推荐的断路器与导线的配合数据,就是额定电流多少安培的断路器配多大的铜线,也说明了铜导线允许通过的电流。
综合上述多种数据,在一管穿三线(地线没电流不计在内)状态,题主要的结果如下。
1.5mm²13a、220v2860w、三相380v6500w
2.5mm²20a、220v4400w 三相380v10000w
4mm²25a、220v5500w、三相380v12500w
其实这个数据还是很保守的,实际当中可以放心使用。
奥迪A4L排气管突突响可能有多种原因。以下是一些常见的原因和解决方法:1.排气管内部积碳过多:积碳会导致排气不畅,从而产生异响。建议清理排气管内部的积碳。2.排气管连接不紧密:如果排气管连接不紧密,可
元PLUS的【搜索结果】中提供了关于元PLUS车型续航的相关信息。对于元PLUS430KM超越型和领先型,其CLTC纯电续航为430km。根据来自易车的实测数据,元PLUS2024款荣耀版510km卓
本田雅阁八代的OBD接口位置通常在驾驶室左侧或右侧防火墙内侧,也有可能在方向盘下的内饰板中,靠近驾驶员的膝盖处。需要实际查找一下,如果在驾驶座左边,可以把手伸到左腿那儿往下摸,感觉有个挡板的话,接口可
您好,别克GL8陆尊电动门不自动了可能有多种原因。以下是一些常见的问题和解决方法:1.电源问题:检查车辆的电源是否正常,电动门需要足够的电力才能正常工作。如果电源不足,可以尝试更换电池或检查电源系统。
关于明锐的颜色选择,白色和黑色各有其特点和美感。具体选择哪种颜色好看,很大程度上取决于个人喜好和用车环境。白色明锐给人一种清新、简洁的感觉,适合喜欢明亮色调的消费者。白色车辆在路上较为显眼,对于安全驾